Всем доброго времени суток.
Имеем на объкте несколько контроллеров различных производителей, данные с которых по LON передаются в СКАДу.
Используется ТАС Vista.
По одному из контроллеров происходит следующее: данные с датчиков температуры и давления, описанные в соотвеnствующих SNVT, поступают без проблем. Но кроме них контроллер передает еще битовую информцию о статусе включения/ выключения насосов, эти данные почему то в СКАДе на отображаются.
Кто, что может посоветовать???
Дело наверное не в Висте.
Посмотрите значение этой переменной в другом софте. Например в Лонмейкере или Нодеутил.
Доброго времени суток!
- посмотрите "другим софтом", как посоветовал Коллега, свойства выходной переменной SNVT_State на устройстве (нет ли флага Polled)
- если да, то измените в установках для этой переменной значение "Настройка опроса" (последний пункт в Вашем ScreenShort'е)
- если "опрос" == Polling будет активен, проконтролируйте время опроса, чтобы не увеличивать трафик в LON сети
--
Успехов!
Всем спасибо буду пробовать!!!